发表于 2007-8-28 21:12 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
引用第5楼火神于2007-08-28 20:13发表的  :
: U! n  P/ _5 Y( I一般工厂的做法都是剥线8-10mm后,就浸锡了(即约等于一股线了)。。假如这样子的话,那还需要做这个试验么?

) h5 m$ ^, x. Z9 M2 _不应该去检查另一个接线端子,这个检测是指端子的安装环境而不是指端子本身!
 楼主| 发表于 2007-8-28 21:12 | 显示全部楼层
引用第9楼seasunsky于2007-08-28 21:06发表的  :
$ H) W. w+ t8 \& c. Q1 H. A0 D1 P% q$ G
浸锡不是个好办法3 d; ^' }8 ?" q+ W" c1 G1 |) E' b
怎么防止其冷流。。。
5 d+ B; B( }, r' ?+ L那个词怎么说来着
0 E3 I2 B6 s0 j
, O1 b  y$ v' @3 P9 M: f
5 c- x$ w! h* h  x
浸锡有什么不妥么?好像浸锡是最常见的一种加工手法来的了,一般工厂浸锡是为了线不散开来,方便接线,同时也美观些。。。/ \5 _- o6 w, j8 ~6 s0 {5 A' A

  e8 H. e0 ?3 Q( T$ T- g4 O6 z0 C那个词还请想想,想到再帖出来[s:3]
发表于 2007-8-28 21:13 | 显示全部楼层
引用第9楼seasunsky于2007-08-28 21:06发表的  :( U9 I) M$ G/ ~' i1 I1 e

! ?. {- E5 d: P- U; L: L2 p5 r浸锡不是个好办法
; b! E9 X- L2 ^8 q2 M  ?怎么防止其冷流。。。1 Q( ]# S& g3 f. b
那个词怎么说来着
$ t% \! z( p7 k

# W2 c7 W! ?! ]3 t0 }3 N& D欧洲不允许浸锡,要求打铜端子!( r. h; q+ ]  w% y! {

  f% P' y' A3 q8 y0 R冷变形
发表于 2007-8-28 21:13 | 显示全部楼层
引用第11楼火神于2007-08-28 21:12发表的  :
, v3 G/ b9 C" w) l" n! G2 S* F. Y: l: Y. w; X7 H+ [
6 \$ y# r% Q8 A- c( \; p
, W2 F' e; j0 z7 g
浸锡有什么不妥么?好像浸锡是最常见的一种加工手法来的了,一般工厂浸锡是为了线不散开来,方便接线,同时也美观些。。。
' @6 \+ r) l. u% b: ~( x' X' k9 R7 c) e$ L& N
.......

  P7 o0 J' x; A2 S标准有规定!防止冷变形,因为欧洲冬夏温差大!
发表于 2007-8-28 21:17 | 显示全部楼层
引用第8楼火神于2007-08-28 20:45发表的  :
) o" H$ G7 e" X4 w& W% k一般工厂的做法都是剥线8-10mm后,就浸锡了(即约等于一股线了)。。假如这样子的话,那还需要做这个试验么?
' r) [4 }8 e% q! h
柱型接线端子,电线要是上锡的话,那是不合格的!因为会有冷流变,在标准第5章里有规定的
 楼主| 发表于 2007-8-28 21:17 | 显示全部楼层
看来我太菜了。。。。我们的国标有规定么?  我看市场上内销的灯具接线端子的接线全部都是浸锡的啊。。。。
发表于 2007-8-28 21:23 | 显示全部楼层
5.2.13和5.3.7,一条是外部导线的,一条是内部导线的,但内容都是一样的
发表于 2007-8-28 21:24 | 显示全部楼层
引用第15楼火神于2007-08-28 21:17发表的  :4 U! ?3 D  T, w4 {3 F# `
看来我太菜了。。。。我们的国标有规定么?  我看市场上内销的灯具接线端子的接线全部都是浸锡的啊。。。。
嘿嘿
- a  o8 E0 v3 {3 W; a1 r! q这个锡焊冷流变形在335哪章也有提到的
. t# s4 M, t' a好像在20几章
6 Q/ X& k  y3 W) y4 I8 q除非有可以防止其冷流变形的其它措施
" z7 c2 ]" |$ r' n否则单用是不可以得
5 v; R1 z% J; W. X/ o可以翻一下标准
, D$ s1 Z9 G" u: W1 P" T1 M/ d$ h* j灯具应该也可以参考一下
发表于 2007-8-28 21:31 | 显示全部楼层
引用第17楼seasunsky于2007-08-28 21:24发表的  :" P) O6 X! M$ Y( {
8 w! f1 {* L5 L6 w# E) v
嘿嘿
6 i# H- {9 B& x6 Z& L+ Q8 {这个锡焊冷流变形在335哪章也有提到的8 s9 ^6 O' P) s. ]
好像在20几章
1 `$ Z; ^  f. G4 H: e除非有可以防止其冷流变形的其它措施2 U$ }/ X% [9 m( O5 y5 @  A& j
.......
' u- J' ?, j* e$ _4 N. C3 r  b- O
2 m+ e2 L2 j1 M4 y  R& S
家电标准4706.1-2005在25.11条有说明,内容和灯具标准是差不多的
 楼主| 发表于 2007-8-28 21:35 | 显示全部楼层

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2025-4-4 18:45 , Processed in 0.060664 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表