[IEC标准产品] 关于220-240V对应功率使用电源线径的问题

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-5-31 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
我有一产品,做GS认证时的铭牌上标的:220-240V~,50Hz,1350W。实际产品按照230V,1350W做的,样品用的是0.75平方毫米的电源线,测试做完后,认证公司说应该做1平方毫米的线,想请教一下到底应该用多大线径的线。另外,举例:220V-240V~,1300-1400W,这样的铭牌对不对。如果符合要求,实际生产又应该按照怎么样的电压和功率要求去生产。有没有相关的标准要求?
发表于 2009-5-31 17:27 | 显示全部楼层
1)可以用0.75平方毫米的电源线。1 O9 U* K; m8 L! f2 V, Z; M) l
1 E6 X* y7 ^1 K2 C
2)220V-240V~,1300-1400W,这样的铭牌对!5 n2 K% Z) i3 |2 L2 ?

  M0 M. k0 ]3 ?8 b0 G3)参考IEC60335-1或GB4706.1, 第7.5条
发表于 2009-5-31 17:45 | 显示全部楼层
引用第1楼小鸭的天空于2009-05-31 17:27发表的  :
/ ~* J5 E. P; I" K* b5 a1)可以用0.75平方毫米的电源线。
6 t* a) o0 F2 n# T; d+ h0 V" U. I( _
8 c4 G/ _3 o6 d6 O, y; }! T3 E% d' ?2)220V-240V~,1300-1400W,这样的铭牌对!% I3 \3 F% o+ I3 G: x  m! Q
$ m$ v9 e3 u# m! S9 Q
3)参考IEC60335-1或GB4706.1, 第7.5条
也可以这样标:220-240V~,1350W
发表于 2009-5-31 19:21 | 显示全部楼层
引用第1楼小鸭的天空于2009-05-31 17:27发表的  :
. P9 n/ y! |, O+ v4 d5 ?! W  q1)可以用0.75平方毫米的电源线。$ }2 ^* X% n5 ~- B( y
7 S2 s- y4 k0 D
2)220V-240V~,1300-1400W,这样的铭牌对!
- u- m+ g9 }; W) i+ ?) u
* a8 x2 t7 d9 G8 G! c3 m. Y& ~1 _3)参考IEC60335-1或GB4706.1, 第7.5条
好像不能这么标吧。参考标准7.5没错。但是标准说到:“However, if the difference between the limits of  the rated voltage range does not  exceed 10% of the mean value of the range, the marking for rated power input or rated current input may be related to the mean value of the range.”
! Y9 @8 j$ A. G% D( O2 z虽然这里用的是‘may be’。) U2 ~" b+ F8 O. }- b
按照你和楼主的说法,输入电压为220V对应的输入功率,怎么对应输入电压240V对应的功率?因为标准还有句话"the upper and lower limits of the rated power input or rated current inout shall be marked on the appliance so that the ratetion between input and voltage is clear"./ [1 }( F* `0 J
所以你和楼主的表示方法可能需要进一步的区分。相对于电压标范围,功率标平均值,更为简单明了。
5 ^& }" c' t# Y" t' A5 I另外,针对电源线径的选取,我大致算了下,按照功率因数0.98算,230V对应的输入功率为1350下输入电流5.99A,因此额定输入电流应该按照6A要求的选取。不要忘了,这个电流是平均电流,GS选择1mm2的应该是没有错的。
发表于 2009-5-31 19:58 | 显示全部楼层
1。应根据实测电流值来确定线径;' e& d( a7 x' M) n+ j' X
2。220-240V  1350W  和220-240V 1300-1400W 都可以
头像被屏蔽
发表于 2009-5-31 20:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-5-31 21:30 | 显示全部楼层
引用第0楼ants3000于2009-05-30 22:29发表的关于220-240V对应功率使用电源线径的问题 :. \' T" b, R% Z( T: B
有一产品,做GS认证时的铭牌上标的:220-240V~,50Hz,1350W。1 @; }7 F9 ~1 ?, [. |1 W" m+ J; J- g6 x3 h! ^
I=U[sup]2[/sup]/R=U2P1/U1[sup]2[/sup]=240*1350/(230*230)=6.12 A - i( [/ S0 }; A$ \
所以该电流为6A到10A之间,可以选用0.75的线 但是前提是要小于2米( ~: }( Q! |( v- _! I0 @& Y7 d
参见25.8 tabel 11 :b Cords having the cross-sectional areas indicated in the parentheses# g$ l$ F" D9 D$ g
may be used4 a; T! j( F; @2 H6 K! |3 n" |

. y+ r1 d( e) x( G% K# ?: n对于220-240 V~,1300-1400 W 则电流对应为:5.9-6.3 和上面也是相同的 应该选用1平方的线或者是0.75平方但是小于2米的线
发表于 2009-6-1 09:04 | 显示全部楼层
引用第0楼ants3000于2009-05-31 16:29发表的 关于220-240V对应功率使用电源线径的问题 :* g$ ~8 m- W! r+ T* Q. Q9 d
, \$ D$ T! P# G/ ?! F
220-240V~,50Hz,1350W, 额定电流对应到230V, 1350W考核# y  A( ]0 {( {  x( m6 X3 F7 t
220V-240V~,1300-1400W,额定电流,要参考两个状态,220V,1300W;240V,1400W;' z3 @+ M1 d+ e8 `# \
再参考标准选择合适的电源线线径
发表于 2009-6-1 10:36 | 显示全部楼层
认证公司主要考虑的可能是他做的是220-240v 1350W的这样一个参数。3 K+ P2 G; m+ [7 R, B2 Z- O
那如果操作电压在1350 W/220V,,电流就会超过6a,为6。1A。。  |1 ~, Q3 V+ P
所以认证公司可能考虑到这点。才让他做1。0的线径电源线的。
发表于 2009-6-1 12:50 | 显示全部楼层
0.75的也可以,但电源线总长要小于2.0m