[IEC标准产品] 关于220-240V对应功率使用电源线径的问题

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-5-31 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
我有一产品,做GS认证时的铭牌上标的:220-240V~,50Hz,1350W。实际产品按照230V,1350W做的,样品用的是0.75平方毫米的电源线,测试做完后,认证公司说应该做1平方毫米的线,想请教一下到底应该用多大线径的线。另外,举例:220V-240V~,1300-1400W,这样的铭牌对不对。如果符合要求,实际生产又应该按照怎么样的电压和功率要求去生产。有没有相关的标准要求?
发表于 2009-5-31 17:27 | 显示全部楼层
1)可以用0.75平方毫米的电源线。
4 `: K9 }/ k( H& U" H2 K% E3 x
) m2 k+ X, E1 x4 {+ R; D2)220V-240V~,1300-1400W,这样的铭牌对!- o5 @1 D$ M. H, V  K& W  Z& H1 W# \
/ j9 Z4 I; i% W0 W) n+ m* t% W
3)参考IEC60335-1或GB4706.1, 第7.5条
发表于 2009-5-31 17:45 | 显示全部楼层
引用第1楼小鸭的天空于2009-05-31 17:27发表的  :
3 p% a' Z7 t! C2 [1)可以用0.75平方毫米的电源线。
; w/ Q( ~4 k# P0 x6 p( b1 n' e+ i: M% I4 P, C: W' |; S
2)220V-240V~,1300-1400W,这样的铭牌对!  b# t; v; G! O$ s' _+ M* s

' G$ r9 k' l5 ?5 ?9 q9 H. u3)参考IEC60335-1或GB4706.1, 第7.5条
也可以这样标:220-240V~,1350W
发表于 2009-5-31 19:21 | 显示全部楼层
引用第1楼小鸭的天空于2009-05-31 17:27发表的  :5 Y& _9 U0 w( \0 x0 u, M
1)可以用0.75平方毫米的电源线。8 ]# |' p# n) ?' n: i* P* ?

  ~6 f2 D# u( e2 v3 o, j% N2)220V-240V~,1300-1400W,这样的铭牌对!
' P" G' }5 O: c/ Y: _6 r5 l% A4 m* |; w% N7 s; s% y+ T
3)参考IEC60335-1或GB4706.1, 第7.5条
好像不能这么标吧。参考标准7.5没错。但是标准说到:“However, if the difference between the limits of  the rated voltage range does not  exceed 10% of the mean value of the range, the marking for rated power input or rated current input may be related to the mean value of the range.”. X# U, s/ [4 }
虽然这里用的是‘may be’。
5 V3 T, T6 {1 M; P: L2 E按照你和楼主的说法,输入电压为220V对应的输入功率,怎么对应输入电压240V对应的功率?因为标准还有句话"the upper and lower limits of the rated power input or rated current inout shall be marked on the appliance so that the ratetion between input and voltage is clear".5 p8 i: l  K8 R- r; r, V6 f! m
所以你和楼主的表示方法可能需要进一步的区分。相对于电压标范围,功率标平均值,更为简单明了。
, H" l* V, \; k4 D另外,针对电源线径的选取,我大致算了下,按照功率因数0.98算,230V对应的输入功率为1350下输入电流5.99A,因此额定输入电流应该按照6A要求的选取。不要忘了,这个电流是平均电流,GS选择1mm2的应该是没有错的。
发表于 2009-5-31 19:58 | 显示全部楼层
1。应根据实测电流值来确定线径;( |4 U" [) N# q5 g. p) Z. Q; l
2。220-240V  1350W  和220-240V 1300-1400W 都可以
头像被屏蔽
发表于 2009-5-31 20:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-5-31 21:30 | 显示全部楼层
引用第0楼ants3000于2009-05-30 22:29发表的关于220-240V对应功率使用电源线径的问题 :% w/ d$ g; A4 \! I' _
有一产品,做GS认证时的铭牌上标的:220-240V~,50Hz,1350W。2 r5 w  R2 x$ X8 F4 D+ Q+ L3 R& |. A
$ W% V1 ?" g9 t5 N5 D: ~I=U[sup]2[/sup]/R=U2P1/U1[sup]2[/sup]=240*1350/(230*230)=6.12 A
8 r+ l8 X1 h4 ^$ Y1 f所以该电流为6A到10A之间,可以选用0.75的线 但是前提是要小于2米, k1 |" q' O# r4 I# h
参见25.8 tabel 11 :b Cords having the cross-sectional areas indicated in the parentheses8 M7 n# c9 V4 M4 h$ W5 q7 F
may be used: U# B6 Q8 Q+ Y2 ]: \6 N# }- i

) ]7 X/ u  e8 z! W2 ^% i! e6 D对于220-240 V~,1300-1400 W 则电流对应为:5.9-6.3 和上面也是相同的 应该选用1平方的线或者是0.75平方但是小于2米的线
发表于 2009-6-1 09:04 | 显示全部楼层
引用第0楼ants3000于2009-05-31 16:29发表的 关于220-240V对应功率使用电源线径的问题 :" d! S# f7 F, d) q/ R& ^3 F/ q
5 Y+ h' d/ y9 o+ ~6 \
220-240V~,50Hz,1350W, 额定电流对应到230V, 1350W考核' T  `" r4 }7 C- i$ Y1 T
220V-240V~,1300-1400W,额定电流,要参考两个状态,220V,1300W;240V,1400W;
7 N7 }- _5 w/ e( N再参考标准选择合适的电源线线径
发表于 2009-6-1 10:36 | 显示全部楼层
认证公司主要考虑的可能是他做的是220-240v 1350W的这样一个参数。
3 ^0 J" U& O" M& S2 x那如果操作电压在1350 W/220V,,电流就会超过6a,为6。1A。。
$ [% o+ `  y8 i2 z. s所以认证公司可能考虑到这点。才让他做1。0的线径电源线的。
发表于 2009-6-1 12:50 | 显示全部楼层
0.75的也可以,但电源线总长要小于2.0m