[IEC标准产品] 关于220-240V对应功率使用电源线径的问题

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-6-1 14:54 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
当你的电源线总长小于2m时,0.75平方毫米的线是可以的
# D8 }, o% b# W. @6 V3 B+ d& ]5 s可以参考 IEC60335-1
 楼主| 发表于 2009-6-1 22:17 | 显示全部楼层
非常楼上各位的解答,受益不少,总体来看,接受了用1mm2电源线的说法,我们的电源线是3米的。6楼的说法是比较接受认证公司的说法的,他们对电流的算法是:1350/230*(240/230),不知道这个算法的依据是什么,算出来电池刚刚超出6A了。. g& Y/ ^2 @3 c
另外,可能有些朋友没看懂我的意思,我的意思是:比如有产品铭牌标注,220-240V~,50Hz,1300-1400W,我们做的产品里面有发热管,而发热管的电阻此时该如何控制呢,因为电压和功率都是一个范围,不应该是按照230V,1350W这样来测算电阻范围吧,不知有哪个朋友遇到过此类问题。
发表于 2009-6-1 23:59 | 显示全部楼层
算法依据:P=UI,230V对应功率为1350W,电流I=1350/230# J2 L) K' A. g! S, C* k
U=IR认为电阻R是定值,
. ]% B* l+ T6 Y3 Q9 J" u7 D, y电压比=电流比
- \+ Z# `& v8 u  |5 w- X5 f根据230V 电压与I和240V,得到240V电压对应的电流
& Z$ k( [! [$ b9 w$ I+ T" X8 q" e4 t; V; V5 S2 ~7 e1 p
220-240V~,50Hz,1300-1400W
/ }  M) B. v' u! P" p+ Z  W9 D/ k. H, ]  V- {. J& e+ \
R=U×U/P
/ V8 U% c0 |. \0 G0 }+ }- `
) z2 A. a  n2 ?: N8 d4 G把两个上下限的功率和电压带入,得到R1和R2,可以选择一个中间值或其它值,6 R( u% N2 c# o7 k- B* {5 p  E
按照230V,1350W这样来测算电阻范围也可以," _5 \& T: @  E& v- k' q
4 l5 b6 _  U2 x0 E" u
只要输入功率测量时功率偏离在-10~+5%范围内即可。
头像被屏蔽
发表于 2009-6-2 00:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-6-2 08:07 | 显示全部楼层
必须根据实际产品与电流决定电线截面积的,大家的都是参考的啦!标准是依据
发表于 2009-6-2 08:15 | 显示全部楼层
引用第13楼xuewenfei于2009-06-02 00:36发表的  :
5 A* r- N* i, q8 }/ \; O4 s算法依据:& Z8 k2 J3 ^( _
P=U*U/R- S& I7 w- A1 m2 D9 [
也就是功率与电压的平方成正比
$ Z: K* F# q5 S230V对应的功率为1350W
# `" e" x7 P% r; r! D+ y$ B240V对应的功率为(240*240/230*230)*13508 g5 R* e4 r+ n# \, H. O
.......

( I! B7 ^1 y3 h13楼的算法正确,240V时对应的电阻值应以最大功率1400W进行测算。
 楼主| 发表于 2009-6-2 09:29 | 显示全部楼层
如此看来,多数朋友同意6楼和13楼的说法,也就是说电流应该算出来是6.12A.。根本实际电流来选用电源线径的方法是肯定不对的,因为我们的产品1350W,实际做出来其实都是下偏差的,在230V情况下基本上连1300W也不到,肯定可以用>2m的0.75mm2的电源线,但实际上用3m的0.75mm2的电源线是不对的。
 楼主| 发表于 2009-6-2 09:38 | 显示全部楼层
针对铭牌上的电压和电流都是一个范围的情况,举例:220-240V~,1300-1400W,根据13楼的算法,220V对应1300W的上下限,得出一个电阻范围;再根据240V对应1400W的上下限,得出一个电阻范围,取其交集,结果是:39.2-41.37欧姆,范围太小了啊,实际生产的时候不可能控制在如此小的一个范围之内。是不是举例的功率范围太小了?还是什么原因?如果是因为功率范围太小了,那岂不是要先确定实际生产时候电阻可以控制的范围,再来确定铭牌上功率的范围?
发表于 2009-6-2 10:37 | 显示全部楼层
产品设计的时侯就应考虑电阻值的变化范围,不同的材料电阻率不一样,而且冷态和热态时的电阻率也不一样。