楼主 |
发表于 2007-9-6 19:02
|
显示全部楼层
引用第26楼pwong03492于2007-09-06 09:20发表的 :+ t q8 P; z. i7 b/ F
4 ~2 p+ E- o# V! Z
! H$ S$ Q7 F9 S) j1 _首先对你的回答表示感谢(以资鼓励, 给你评分 - 2 分, 这是我的最大权限, 各位版主, 请鼓励技术讨论)
" `9 g* c' q% F8 l, C# w# w/ W
' [* y0 b p7 ^1 V( ~" d关于变压器过载的问题, UL 60950-1 Application Guideline C.1-1 可以进行解释(刚在UL网站看了, 也列印出来同大家分享), 还有以下问题:
3 y" n" E. I* K. j; l G....... ( E5 z. \& L4 G& \) X- _; J8 j9 R6 b
1. 做UL & cUL 认证可以这样解释, 那么 IEC/EN 60950-1 又采取什么办法呢, 有没有类似的官方文件说明?$ _! V* D* ~% K% G. x2 O, @* Y
我所遇到的IEC/EN认证公司都不强求这个测试的) D- P( ]; _" n% F+ l( }
2. 根据 Guidline 说, 如果做了 变压器过载, 那么就可以不做 输出过载, 但实际上 UL 的测试报告都包含了这两项测试, 有没有过成功的经历 (说服 UL 工程师: 如果有 变压器过载测试, 则不进行 输出过载测试)?
: ^5 B6 A' ^, z/ v我有过. 因为我拿出guideline的这里和他谈, 同时要求他们给出在我做了变压器过载的前提下,让我做输出过载的理由是什么.他给不出,那就得认guideline2 j. H" z( T5 Q" g
: b$ V1 k( Z: c' k1 E2 Y3. 进行变压器过载测试时, 按 guideline 说, overload 施加在整流之后, 实际操作是这样吗?
+ k5 V$ W( R/ w+ P7 P# `$ t$ v& m/ g是. 2 |# p- {/ I" @) b' I7 L3 ]
4. 进行变压器过载测试时(输出端一般带正常负载), 是如何确定 overload 的负载条件的? (Annex X 也说明了一些步骤, 太复杂了, 能不能简单说说实际操作情况, 以什么为依据确定施加的负载是最恶劣的 overload 呢?)% e) C2 X0 D& R5 k$ h! M2 a
这个测试的核心是让变压器的温度达到最高. ( W4 E R3 x5 p" N
5. Ferro-resonant transformer 没有类似的东西, 还不是很明白, 有类似图片吗?
1 I9 z! s( j( D1 w3 a5 q' f百度里面输入铁氧体变压器可以搜索到的.
7 C, T' b4 @- z% [& n: c: ^这里有个http://www.cnelec.net/offer/showoffer.asp?id=29701 |
|