引用第62楼kenfang于2007-09-09 21:36发表的 :
) }7 i2 Z; |0 c5 W
" L* D0 l0 r" U7 O! W$ }8 `' E/ [ [. e% l% t; y3 X, ]3 P4 d
这位高手的话题有深度。我没有正面的答复,只有下面的反思:. j; A! R3 V' {" I& B7 S7 [) f, J5 W. b
反过来,即使是非IT系统,L或N对PE的短路也不一定就是绝对的短路(短路电阻非常小),这样的话,短路电流也不是一定足够使保护装置动作的。您看是不是一个道理。
$ C6 N& `5 |/ r8 Y' M# U: L0 l- \( L
# R) V, G0 R3 T: b3 F1 L.......
, X$ o t6 E* T \: q0 L* q6 pIT系统接地阻抗约为1000ohm.
2 c& D2 S, t$ y正常工作的IT系统如一相发生接地故障,分两种情况:: Y8 Q+ \0 K4 d" N$ Y
1)中性点对地绝缘的IT系统的故障电流决定于另外二相非故障接地相的对地电容值;2 c ]) X1 p# `# i
2)中性点经接地阻抗接地的IT系统的故障电流受接地阻抗的限制。
" z8 Q: [$ C6 q1 h这二种接地故障电流很小,故障电压不超过50 V(安全电压),不需切断故障电路,只取信号发出警报。当发出警报时,应及时排除第一次接地故障,否则当另一相再发生接地故障时将形成相间短路,导致供电中断。/ {8 D+ p/ z, w6 B0 v! ~
因此,我想鉴于IT系统的特殊性,尽管一次故障的短路电流很小,考虑到异相短路引起电网的中断,受电设备还是需要加熔断器,而且为了防止只断开一相的情况,须加2个熔断器. |
|