各位楼主大家好,我刚来的,做认证的想和大家多学习学习,多支持!!谢
发表于 2007-9-9 10:26 | 显示全部楼层
各位楼主,请问PSE认证是不是用IEC标准来检测的?
 楼主| 发表于 2007-9-9 21:36 | 显示全部楼层
引用第53楼ajay于2007-09-08 01:12发表的  :  {* D" W/ v1 T, ]! \" {
我明白是不限于IT系统,我奇怪的是一个不接地或用高阻与地隔离的系统,当接在其上的设备发生对地故障时,在哪里形成回路?对地故障电流不应该很小吗?
7 m' P, X; I& W4 X6 A6 O'
: |3 C) E3 I7 z3 e' r3 D5 [
这位高手的话题有深度。我没有正面的答复,只有下面的反思:8 V) ~$ |; p, y( ?# ^
反过来,即使是非IT系统,L或N对PE的短路也不一定就是绝对的短路(短路电阻非常小),这样的话,短路电流也不是一定足够使保护装置动作的。您看是不是一个道理。  S# p. Y; \5 K7 g( X

! T  R2 I8 k; j* @  g+ G这个问题,我接下来问:IT系统接地电阻阻值是多少?知道的兄弟说一下,谢谢。
发表于 2007-9-10 10:08 | 显示全部楼层
引用第59楼ajay于2007-09-09 08:40发表的  :
6 X( m6 b$ C+ ?. g* J+ n: i6 `$ M
$ N2 S" ^9 U: b5 N, ~+ t
我也不太清楚啊,不知道IEC工作组是如何考虑的。我上面还有几个问题,kevin1946你可以帮我解答一下吗?谢谢

  s( ?$ z/ U4 A& v( D: [从你的问题看出你对标准非常熟悉,有的问题我也没有仔细考虑过,只能说是共同讨论,要不您另开一贴来讨论!
发表于 2007-9-11 10:35 | 显示全部楼层
引用第62楼kenfang于2007-09-09 21:36发表的  :
) }7 i2 Z; |0 c5 W
" L* D0 l0 r" U7 O! W$ }8 `' E/ [  [. e% l% t; y3 X, ]3 P4 d
这位高手的话题有深度。我没有正面的答复,只有下面的反思:. j; A! R3 V' {" I& B7 S7 [) f, J5 W. b
反过来,即使是非IT系统,L或N对PE的短路也不一定就是绝对的短路(短路电阻非常小),这样的话,短路电流也不是一定足够使保护装置动作的。您看是不是一个道理。
$ C6 N& `5 |/ r8 Y' M# U: L0 l- \( L
# R) V, G0 R3 T: b3 F1 L.......
     
, X$ o  t6 E* T  \: q0 L* q6 pIT系统接地阻抗约为1000ohm.
2 c& D2 S, t$ y正常工作的IT系统如一相发生接地故障,分两种情况:: Y8 Q+ \0 K4 d" N$ Y
1)中性点对地绝缘的IT系统的故障电流决定于另外二相非故障接地相的对地电容值;2 c  ]) X1 p# `# i
2)中性点经接地阻抗接地的IT系统的故障电流受接地阻抗的限制。
" z8 Q: [$ C6 q1 h这二种接地故障电流很小,故障电压不超过50 V(安全电压),不需切断故障电路,只取信号发出警报。当发出警报时,应及时排除第一次接地故障,否则当另一相再发生接地故障时将形成相间短路,导致供电中断。/ {8 D+ p/ z, w6 B0 v! ~
因此,我想鉴于IT系统的特殊性,尽管一次故障的短路电流很小,考虑到异相短路引起电网的中断,受电设备还是需要加熔断器,而且为了防止只断开一相的情况,须加2个熔断器.
发表于 2007-9-11 19:53 | 显示全部楼层
我就不懂了
 楼主| 发表于 2007-9-11 23:07 | 显示全部楼层
建议大家不要跟贴了。因为跟贴可能因为整个帖子没有中心而显的乱。同时由于话题多,中心不突出,忽略了一部分人话题,影响安定团结。所以请如果有问题的话,建议另外开新贴,多大家都有好处。谢谢。
 楼主| 发表于 2007-9-13 20:27 | 显示全部楼层
引用第64楼ajay于2007-09-11 10:35发表的  :! H( A; m* p; l( I1 ?$ B
+ @+ t2 @% r8 K" f' D8 i8 J
     
7 D  U/ P/ h. k' Q1 O" [: F7 |IT系统接地阻抗约为1000ohm.
' Z6 U" h5 r; [( _7 A. T. W正常工作的IT系统如一相发生接地故障,分两种情况:
" ]4 W2 o3 M: R: h4 `( X) p1)中性点对地绝缘的IT系统的故障电流决定于另外二相非故障接地相的对地电容值;
% f& |! \: J" w1 M8 h.......

( L) |% B; n- h3 |& o) @最新信息:NEMKO的工程师告诉我,IT系统的那个N和PE之间的不是阻抗,
$ O; y  L; X% }8 Q5 [; o是一个转换开关,用于防雷击的。并且直言:那是标准中一个错误。1 F7 `5 u1 O8 P$ Q7 b
大家挺惊讶的吧,呵呵。
发表于 2007-10-8 14:21 | 显示全部楼层
原来已经说让另外开贴了,不好意思啊。
发表于 2007-10-19 16:47 | 显示全部楼层
请教:二次电路SELV中的熔断器、继电器还是安全关键件吗?