本人总是感觉下面这种电路的结构有问题,大家一起来看看.
" ], ~: ^$ N! p- l: C |/ Z2 w+ j有人将产品这么设计: 电路的三个部分A|B|C(由于不知道怎么插入图片,暂且这么表示了,见谅)其中A是AC部分,C是SELV部分. 其人宣称A和B之间做基本绝缘,B和C之间做附加绝缘.# r9 ?" Z. h" _1 P, S+ v# X
; X2 n; U+ j R7 m/ Q4 R; ?& b/ Q I+ l3 N
這段話沒有問題。。。
# x, B4 ?& c, W
6 ?# N/ J: _4 T9 X' Y6 K0 x! O
) t! D5 C# }* V! ]4 y; h. P/ r本人感觉有问题的点是: 如果B和C之间做附加绝缘,那么决定B和C之间绝缘的工作电压如何测量?以A和C之间的工作电压确定,还是以B和C之间工作电压确定? 我认为是A和C之间工作电压确定, 但是实际上有人是按照B和C之间的工作电压来确定.
; W6 y1 }/ D3 ]# `
+ T* `: ?2 T9 V$ v
+ ?# F8 U* u( G) @1 N9 k如你所思考的:如果B和C之間做附件絕緣,那麼B和C之間絕緣的工作電壓以A和C之間的工作電壓來確定。
- f0 ~! s( d/ v% E, |" Q6 l9 b/ M
! Y. h: P- S7 l: m/ a7 G! g' l; e8 a- u9 i% c% M
还有就是有些HV DC/SELV DC的产品本身只做了基本绝缘,按照B+S且B和S可以分开的理论,要求最终使用时提供和电网保持附加绝缘就可以了. 表面上看好像没有问题.但是仔细一想:,问题出来了
. v9 r: A) U0 y5 E2 {>这里的基本绝缘是说HV DC/SELV DC,以HV DC/SELV DC这部分工作电压来确定的,不是用AC/SELV DC的工作电压来确定的.如果从 AC/SELV DC来看, 这个基本绝缘就不满足了.
% |) f: y x% k! g! Q# z0 J; ?3 J6 R$ \ Z
2 L/ _7 q2 j9 ^3 K' k如果HV DC和SELV DC之間的絕緣的工作電壓考慮用HV DC和SELV DC之間的工作電壓的話,HV DC和SELV DC之間得保持加強絕緣或雙倍絕緣,而不能是附加絕緣。6 \# |& s" x. D, J9 r, [
) Q) D4 E" m' P1 }) b/ o- \
; t- _$ }9 \, \
>如果最终系统提供了附加绝缘,那么这个附加绝缘是AC/HV DC的附加绝缘?还是HV DC/SELV DC的附加绝缘? ?或还是AC/SELV DC的附加绝缘???
8 P1 |) p# Z- ?4 `8 h1 L2 k6 V >>如果是AC/HV DC的附加绝缘,那么基本绝缘是HV DC和SELV DC之间的, 这里的基本绝缘和附加绝缘没有关系. 根本就不符合B和S构成D的根本原理.4 L. l u, N( I9 o
, r5 i+ V W& Y' K$ l$ `" M$ s' \% J7 A: o- k' V" z% q
如果最终系统提供了附加绝缘,那么这个附加绝缘是AC/SELV DC之間的附加绝缘。, G1 N% j% b1 m( N2 z
+ f+ Z5 P" t" L/ [6 S$ M
% }, v8 t' e" E8 m' X1 P9 D>>如果是HV DC/SELV DC之间的附加绝缘, 那么使用HV DC和SELV DC之间的工作电压来确定这个附加绝缘吗?那么也还是错.
2 R5 H8 W- A- e" w, d4 d4 ?错误一: AC/ SELV DC之间的距离可以小于4.0了. 2 s9 t6 K- N+ M* u: c
错误二: HV DC和SELV DC之间的基本绝缘应该按照AC/DC之间的来算了. 总之,陷入死胡同了.
# T8 Y9 D( \) P- E
) q }( l) J' T( t
. z' n% Y1 s- @CL怎么會小於4.0?: P. C {4 B, E' `, A! m
: h t2 A' k/ O/ _$ E3 _- L. H$ y, Z/ w3 U
" e7 {9 Y* q$ X( i# ?/ C+ h* P
想不到兩天沒上線,這個問題就有這麼多的爭論了。。。
8 ~# N7 _9 s, Q8 qkenfang的丟出來的問題確實要有點耐心看下去。。。
, @& [. s$ M" M1 R2 l6 f% ?5 P4 ^7 z6 \+ L. h% P
& o4 x; N, Z9 ]5 f' U% V, A
3 L* ?3 r4 r5 M6 z! P U1 ]我的意見是:B+S當然可以分開。
, O) b1 i8 ]$ \2 h1、 如果PC(primary circuit)與HV DC絕緣為基本絕緣,HV DC與SELV絕緣為附加絕緣,則,HV DC與SELV DC絕緣之間的電壓取AC與SELV DC之間的工作電壓。5 _- c& ~: R. `% y2 V
2、 如果PC(primary circuit)與HV DC絕緣為基本絕緣,HV DC與SELV絕緣為加強絕緣/雙倍絕緣,則,HV DC與SELV DC絕緣之間的電壓取HV DC與SELV DC之間的工作電壓。9 X+ a$ r/ b1 a
) p; m. w* @ I2 S6 ^+ F
- r; w4 q9 O# b: C; i以下引自EN 60950-1-2006 clause 2.9 (table 2H)
- ]) U7 M$ S1 t* {c: Insulation between an unearthed SECONDARY CIRCUIT at HAZARDOUS VOLTAGE and an unearthed accessible conductive part or circuit (S/R, S/R1 or S/R2 in Figure 2H) shall satisfy the more onerous of the following:: V$ K% d# a" m
– REINFORCED INSULATION whose WORKING VOLTAGE is equal to the HAZARDOUS VOLTAGE; or. A" u8 `7 G$ z
– SUPPLEMENTARY INSULATION whose WORKING VOLTAGE is equal to the voltage between the SECONDARYCIRCUIT at HAZARDOUS VOLTAGE and! J; f( H$ o' I1 ]$ {: q: e
• another SECONDARY CIRCUIT at HAZARDOUS VOLTAGE, or0 a; o! k3 H, _
• a PRIMARY CIRCUIT.) l2 V! H8 w0 t) C
These examples apply if:
, s, [; H4 c W& ^3 v( i– there is only BASIC INSULATION between the SECONDARY CIRCUIT and the PRIMARY CIRCUIT; and
/ ]! n7 b8 z7 U2 Y! e– there is only BASIC INSULATION between the SECONDARY CIRCUIT and earth. |
|