[电源产品] 变压器内部结构设计时要注意什么?

  [复制链接]
发表于 2012-3-15 23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
UL60950:
( U( f; S9 J4 Z* a2 t# {- LWhere two winding wires, or one winding wire and another wire, are in contact inside the wound
. _% ?$ n& N# y) w& K. ^component, crossing each other at an angle between 45° and 90° and subject to winding) z8 A4 c7 |+ r
tension, protection against mechanical stress shall be provided. This protection can be
0 U3 a' p) O/ l% }& ?8 [achieved, for example, by providing physical separation in the form of insulating sleeving or8 ]8 |! M5 d: i
sheet material, or by using double the required number of insulation layers.
; Y- N6 {0 i- `+ v0 u& A; P! U( i2 Y9 ^! X! U( v
UL60065+ _2 Q/ q' B/ R, V, V
where two insulated wires or one bare and one insulated wire are in contact inside a wound
+ h+ H* l( Y$ B& ycomponent, crossing each other at an angle between 45° and 90° and subject to winding6 I, E. }6 P4 P, S/ b" Z
tension, protection against mechanical stress shall be provided. The protection can be achieved1 k3 q/ u8 l9 i1 {0 k* h
by one of the following:
% C& e4 U9 E: R$ w' H• physical separation in the form of insulating sleeving or sheet material or using double
! c/ ]' a0 w8 }& R. k9 Nthe required number of insulation layers, or  the wound component meets the requirements of 8.18.  C* [* a7 N$ P' R0 X
– the manufacturer shall demonstrate that the wire has been subjected to 100 % routine9 n) Y. Q/ V8 B! y- X
dielectric strength test as specified in H.3.1 @  A+ ^, ^) A. p

7 |& [) P" X% }  R( r& i& n& p如图中,次级三层绝缘线,1. 初级与次级线算是45与90度之间吗?标准里面是说接触,初次级没有接触呀(a. 有一点距离 所以没接触 b. 变压器骨架初级线附近有一个凸起塑胶挡住了次级线,也就是说次级线不会跟初级线接触)标准说的是45-90 度, 其实角度怎么参考?我是说两线相交,可以说是135度呀或其他角度呀?参考0度在哪里?1 P/ i1 I8 [4 r" P  t' A# m
& z0 E$ j5 H1 G6 f. Y  y
2. 初级线要加绝缘套管吗?或加marign tape  吗?1 ~$ ?4 Y8 U  Q$ t( K
5 _7 ]% l6 j. b/ `" |3 ?& I
3. 初级与初级间(或次级与次级)
- r# F# D( `6 R/ R3 v# M9 B. w相交45-90度,算是标准说的那个情况吗?
, L* @3 D( [5 I- ^( Y/ ?- I) D/ u3 n2 i* i
4. 什么时候变压器次级三层绝缘线前面那段要加绝缘套管?* t- i3 x! r/ }- A# e9 ~# o' C

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2012-3-16 08:49 | 显示全部楼层
电气间隙,爬电距离
发表于 2012-3-16 08:58 | 显示全部楼层
初级的出线要加套管,因为你用的不是三层绝缘线,为的是避免磨损,这里的出线就是90度,还有就是相交的地方,如果是90度角的话,也是需要加套管的,当然三层绝缘线可以除外。0 q, t: E  G$ ^+ }6 `) E- t# D" Z

4 P+ }( a5 R( R" X这是我的理解,不对之处还请指正。
发表于 2012-3-16 08:58 | 显示全部楼层
1. 在这里,两线相交的角度范围在0~90度之间,不要去考虑钝角,没有意义。
9 I$ M7 r; n/ {6 s$ z2. 从左到右的4根pin脚编号为a,b,c,d。其中a的引线与淡黄色的三重绝缘线的夹角明显接近90度,处于45~90度角范围之内;b的引线在45度附近,有争议;d的两根引线与三重绝缘线的夹角也接近90度。0 Z+ w% W+ {! M: ?8 r* S
3. 根据第2点分析,a和d的引线需加套管或绝缘胶带裹住,b的引线角度有争议,保险措施也和a、d一样,省得去争论什么。
发表于 2012-3-16 09:21 | 显示全部楼层
badatong 发表于 2012-3-16 08:58 % B! u/ |* c) g- j
1. 在这里,两线相交的角度范围在0~90度之间,不要去考虑钝角,没有意义。
# @3 a* |6 r  l* Z/ B2. 从左到右的4根pin脚编号为a, ...

0 v- @( b( l/ l; H0 K& m$ y所过在次级三层绝缘线上加套管是不是等同于你说的做法呢?
发表于 2012-3-16 09:31 | 显示全部楼层
badatong 发表于 2012-3-16 08:58 5 L. H7 o% i. ?% `
1. 在这里,两线相交的角度范围在0~90度之间,不要去考虑钝角,没有意义。0 p# G1 i; A# X
2. 从左到右的4根pin脚编号为a, ...

" Q& z& M: X* V1 ^& q- N2 G9 O7 e如果加了挡墙之后,是否不用加套管?
发表于 2012-3-16 09:39 | 显示全部楼层
进来学习一下
 楼主| 发表于 2012-3-16 09:42 | 显示全部楼层
看图片, 这里有一块凸起的PLASTIC, 凸起塑胶挡住了次级线, 为什么还要加套管?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2012-3-16 11:45 | 显示全部楼层
BV211 发表于 2012-3-16 09:42 ; f7 S6 }: K, K6 m
看图片, 这里有一块凸起的PLASTIC, 凸起塑胶挡住了次级线, 为什么还要加套管?
/ g8 k2 @6 l) v' I# x$ T' H
是的,有同样的疑问,已经有挡墙了,为什么还要加套管?
发表于 2012-3-16 15:03 | 显示全部楼层
求高手现身