[电源产品] 变压器内部结构设计时要注意什么?

  [复制链接]
发表于 2015-1-20 08:51 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
sclongwar 发表于 2015-1-19 17:37
5 X( _! r% X! Z/ D* J  A这份决议讲的的是TIW 与TIW之间不用加套管。$ g! P* ]5 i9 f  i. @
漆包线与TIW之前,如果有45-90,并有机械应力存在的话(绕线 ...

. G) D; d9 V$ s! K+ g- P5 w4 F6 c感谢!+ o) i: p7 R. z
我之前应该是把"or an additional insulation level (e.g. Basic, Supplementary) between the crossing point(s) of TIW and primary circuit parts(winding)?" 理解错了!$ {' o9 A7 G8 A7 W
它应该是讲如果TIW和primary winding平行绕或夹角小于45度时,TIW和primary winding之间可以不用额外加胶带或套管隔开。但是TIW和pirmary winding有45-90度夹角,还是要隔离的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-20 15:06 | 显示全部楼层
个人认为是可以不加的。
6 B1 n3 H7 T9 M% x7 p% W1 Y2 H/ y) S$ T$ s  h8 K2 c% i# N4 N/ D( u
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-2-12 17:24 | 显示全部楼层
资料太多都没金币了。。。。。。。。。。。。。。。

点评

附议·······字数补丁。。。  发表于 2015-2-27 13:44
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-7-4 15:48 | 显示全部楼层
icoffee_zhang 发表于 2015-1-9 17:09
- D  `: H5 N# k* k' f* W13年的研讨会就是讲的变压器结构啊,里面讲得很好啊

8 S, X! P  U' r) l感谢分享!!!!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-10-30 17:56 | 显示全部楼层
icoffee_zhang 发表于 2015-1-9 17:09/ K0 R% ], M7 H& {4 a! P
13年的研讨会就是讲的变压器结构啊,里面讲得很好啊

1 r. i$ _  o4 X1 i4 |- @4 K; N- F很好的分享,值得下载
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-12-6 16:23 | 显示全部楼层
持续学习中。。。。