首先cover是要去除的,这个没有什么疑问的。4 T" Z( R! l% M2 w0 u5 ~& f* }
如果要判OK,依据是:
3 U/ O3 W% p! @, i. d3 h& ~, f* P– for wall-mounted luminaires, within arms reach, there shall be no access to basic insulated
0 k- n* n2 a( f2 Wparts from the outside of the luminaire by means of a Ø 50 mm probe according to Figure 1- R4 z- M* L( N* N8 K' y3 }
in IEC 61032.5 R1 z6 ~% C" l+ T- j$ O
上面是说对于arm reach 的墙灯,用测试球检查,不允许碰到基本绝缘部件。那么据此推理,测试球碰不到但是测试手指可以碰到基本绝缘部件的arm reach墙灯(不可调节)是可以接受的。1 a7 z ^4 @9 G; X4 i. R0 P
既然arm reach墙灯可以,那么安装高度更高的out of arm reach的墙灯、天花灯、嵌灯应该也是同样的判断。从图片上看,LZ说的这个产品明细是测试球碰不到但是测试手指碰到。
2 L5 |# r0 D6 X( Z) L
* V1 \( R2 R8 y! T, g如果是判断不行,那么依据就是:
8 g: U: ~) `6 g5 K盖子打开之后,违反了以下这项
' ^3 R8 U( m' c7 _9 ^Basic insulated parts shall not be used on the outer surface of the luminaire without
6 ~7 p6 [ a# N+ \! \3 Zappropriate protection against accidental contact.
( T! |7 v3 Y8 S5 I. A" |; n! u
6 q" i, q& C1 d; f- v; t并且在上面所做的推理只是推理,在标准上仅仅只列出了arm reach墙灯的要求,没有明确地讲out of arm reach的墙灯、天花灯、嵌灯是行还是不行。所以判不行也无话可说。9 h2 r2 g5 K6 v( n
|
|