[电源产品] 测漏电流一定要使用隔离变压器

[复制链接]
发表于 2015-5-1 23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
请教大家个问题,做60950的漏电流测试使用228表,一定要用隔离变压器吗?根据IEC60990是可以用也可以不用隔离变压器的,但是我有个疑问,使用隔离变压器和不使用隔离变压器的结果数值应该是相等的?
3 R/ T; J# H% `! e+ r8 l! t为什么有的公司使用个大隔离变压器后的漏电流数值却很小?
5 o9 t* @0 \8 P2 X# m8 Y希望能帮我解这个疑问,谢谢!, [+ K% t0 V: ^( z0 Z
发表于 2015-5-2 00:03 | 显示全部楼层
学习下。。

评分

参与人数 1安规金币 -5 收起 理由
fasten -5 切勿技术区灌水

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-5-2 09:00 | 显示全部楼层
可以不使用隔离变压器,但要保证测试的绝缘。你查查网站上以前的帖子,就会明白的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-5-3 08:38 | 显示全部楼层
隔离变压器的作用就是防止测试时发生触电,跟测试结果没什么影响才对

点评

明显不懂漏电流测试的意义  详情 回复 发表于 2015-5-3 10:26
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-5-3 10:26 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2015-5-3 08:38 3 {$ a0 E- H8 O
隔离变压器的作用就是防止测试时发生触电,跟测试结果没什么影响才对
0 r, `) R  r! l" O) H
明显不懂漏电流测试的意义
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-5-3 10:28 | 显示全部楼层
是否用隔离变压器参考具体的标准,都有图在那里Figure 5A是要隔离变压器的。
2 I4 M4 l2 C9 d9 ^! j$ u6 H我们有卖过专门的测试治具,但是不带隔离变压器,回到标准,而不是要与不哟,每个标准都不一样。$ u+ O7 _5 Q/ Z% h( h. U
http://www.eychi.com/product/sm1380b.html

点评

谢谢群主的回答,这样说的话,依据每个标准来做的话是没错。  详情 回复 发表于 2015-5-4 00:24
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-5-4 00:24 | 显示全部楼层
fasten 发表于 2015-5-3 10:28 3 V, c- k  c7 v; Y6 G% W% U2 k: t
是否用隔离变压器参考具体的标准,都有图在那里Figure 5A是要隔离变压器的。2 h7 a" X7 K3 n8 X
我们有卖过专门的测试治具,但 ...
( y* {# t/ N; y) I6 C9 j5 f$ o; h. w. B
谢谢群主的回答,这样说的话,依据每个标准来做的话是没错。