2. I类结构中次级未接地部分的漏电流如何测量?
?3 ]/ h6 |, B7 I1 H2 E$ y2 V
d/ L: X2 g0 k* ^ `4 I; I4 C$ k% x4 c4 ]8 Q
你要问得是不是二次侧可接触部分的接触电流测量?. f- Q! N2 E# U* b4 N6 f9 M+ w; y9 B
如果是接触电流的问题,测量的具体方法如950图5A,5B所示(Y型系统): O; q4 O( ]6 N
: b8 F4 y$ j, z" W+ a( X" `) |
5A是单相测试的图,PE连接到N上,测试表笔1端接PE端子,另1端接输出+, -, 注意,产品输入的L,N要交换测试一次。% ]- w& D6 d% x7 t. \
# n$ \6 R6 P' b" w% r; k- w( ]! z0 a5B是三相测试的图,PE连接到N上,测试表笔1端接PE端子,另1端接输出+, -, 注意,产品输入的L1,L2,L3之间交换2个相续测试一次。
5 O8 f6 n. Q3 X a' U2 P* n& x: |6 P: B9 J" O0 M
, {$ p" ?. w* R3 j
对于三角形系统,你可以参考IEC60990的图13,14的方法,所不同的是,这时候PE端子要接到L1,L2,L3的任一相上再测量 |
|