 楼主| 发表于 2008-4-21 08:35 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
引用第69楼sunjiping73于2008-04-16 20:12发表的  :
  k( E, C; o6 o2 l输出线分别加套管,就可以提高耐温啊.

  G# v0 u! q9 c你的意思是不是如果导线允许使用温度85度,加上125度的套管,就可以当125度来使用?
/ _9 M: q4 r0 l) P9 r8 m请确认
 楼主| 发表于 2008-4-21 08:56 | 显示全部楼层
引用第67楼Collin于2008-04-15 09:12发表的  :4 r5 _: X7 A6 `# o/ g9 |
8 K' l6 N  m8 X1 D; ]9 Y8 ?1 x
个人认为: 如果同一设备内的多个LPS电路间没有电气连接(如在两块PCB上), 可以按单LPS来判定防火外壳;如果两个LPS间有部分电气连接,但在理论上单次失效时不形成回路,也可以免做测试; 其他的就要测试来决定了. 说得不对请纠正哈!
7 O' K' O$ j! p
$ i0 i0 f3 J" L3 Y- \) k/ k前几天比较忙,没上来看. 本人对scott_cheung耐心的解答与讨论表示感谢与尊敬!

6 P7 ~* u; U) v; W0 p/ l: A; Y' y- t
我同意你的观点,这各思想再UL和IEC的其他标准中有体现。  大家共同学习,一起提高,不用那么客气,呵呵。所谓三人行,必有我师。
发表于 2008-4-30 09:40 | 显示全部楼层
最近被一个项目烦的不行, 希望各位大师能解惑。 直流开关电源, 输入tnv-2, 输出SELV。 有用到一个传信号的小变压器,线圈测试温度在105°。 UL要求有ClassB绝缘系统的认证,但是我们美国安规工程师说这颗变压器是我司自制的, 因此只要所有用到的材料(线材,骨架,胶布)能够满足Class B的温度等级就可以了。 到底谁是正确的啊??
 楼主| 发表于 2008-4-30 13:40 | 显示全部楼层
现在UL要求隔离变压器要使用UL1446的绝缘系统,因为UL在这件事情上吃了亏,所以强制要求了。1 G" i8 h. F0 k8 M, E5 H8 L( X+ t# h
你这种情况无法避免,除非你的项目在美国有你们那位工程师申请,否则,你找香港,广州或苏州的UL,都要求。 没有办法避免。
发表于 2008-4-30 14:56 | 显示全部楼层
  [s:81]
 楼主| 发表于 2008-4-30 16:16 | 显示全部楼层
别伤心,你把UL工程师的邮件地址发给你们美国工程师,让他自己去说,你不就可以省去中间环节了吗?
% \& H" S- ^. t! p; Y3 F; I) [3 C# r& A2 a! F& D) p8 `
UL的要求实在没办法,但又无可奈何。在很多方面,我和你一样啊,别伤心了
发表于 2008-4-30 16:37 | 显示全部楼层
引用第15楼scott_cheung于2008-03-18 09:14发表的  :) v1 ]7 x' q; ]+ r3 O
线性变压器做CCC不熟。
& J5 O; u8 E4 r
* K; I7 x+ @- H! _+ Y0 A5 s) S我赞同你的观点,另外,应该是材料也一致,匝比也一致,绕制方法一致,只不过功率大小不一致,最大的功率应该是满足变压器测试的所有要求,这样,其他的小功率的铜系列的变压器就可以不用进行测试了。3 y; V) }$ z* O
$ n! L* ^* ?* }6 m# j6 _& I- B; u3 F

4 ?; O& p& b# t, ?4 l.......
正确!!![s:90][s:90]
发表于 2008-5-7 08:25 | 显示全部楼层
高手
发表于 2008-6-27 23:01 | 显示全部楼层
怎么才翻到这张贴啊,呵呵,真是受教了
发表于 2009-2-28 14:22 | 显示全部楼层
高人,我有一个比较弱的问题想请教您一下。这个问题困惑我好长的时间了。
( [6 H4 @2 Y8 A8 \0 E+ kTNV电路是什么样的电路?是不是只要有有数据传输的线路就算吗?能否举一个常见的例子呢?6 M* _; l8 j0 Y1 x% p& O: A
因为看了一些ITE的报告。,路由器,交换机等。虽然有网口(RJ45 )和RJ11.但是没有判定为TNV的电路。听一位高手说是连接到电信局的网络上的才能算是TNV电路。不知道能否帮忙解惑?十分感谢!