楼主: 安工

[综合话题] 黄/绿线可否用于功能接地及II类设备?

[复制链接]
发表于 2016-4-26 09:21 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
安工 发表于 2016-4-25 18:43 " T1 N; r/ `* R" U3 X" ?3 x0 R
功能地不一定要接到二次侧的负极的,有的产品为过EMC, 在Y电容的一脚接地,接地线直接连接到了插头的接地 ...
/ C( S; X) G& f* j
意思是,在家电里,电源线里地线用于功能接地,产品是可以打II类回形标识的吗?

点评

3pin,不能打回字符号吧  详情 回复 发表于 2024-8-28 17:07
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-26 11:56 | 显示全部楼层
dabayinzhi168 发表于 2016-4-26 08:50
' c$ o" L$ ]; r  r2类器具的功能接地可以用黄绿线,但是1类器具如果有功能接地就不能用,因为会和接地线搞混,个人理解
6 M7 p' G5 I6 p, C- ]0 h
I类器具里面,有功能地,也有安全接地,那么假如搞混有说明关系?反正都是通到地线上的~
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-4-26 16:56 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2016-4-25 22:03 + K! Z5 n1 m: g5 Y' D1 O
恩,是的,负极接地的应该算是参考地,这个地线接Y电容感觉纯粹就是为了过EMC啊,应该是实在没招了才走这 ...
' F* F8 U/ H1 @& U
应该是为过EMC才这样搞的,因为接地根本就没有起到保护的作用,产品本身也不再需要保护地。如果把地线去掉,还容易过一些,功能地与危险带电部件之间还得满足加强绝缘要求的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-4-26 17:01 | 显示全部楼层
dabayinzhi168 发表于 2016-4-26 08:50 2 s/ o4 }" Y. Q1 s$ i6 T5 G/ K
2类器具的功能接地可以用黄绿线,但是1类器具如果有功能接地就不能用,因为会和接地线搞混,个人理解

  E7 _" x/ o' |4 @你的顾虑固然有理,但不太可能实现。如果是I类器具保护地和功能地都存在,那么产品电源线只有一根,不可能还装两根接地线上去吧?没见过有两根接地线的电源线。要说器具内部的接地连接线要有区别,倒是有可能,但未看到标准有这方面的要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-26 19:13 | 显示全部楼层
黄绿线是保护接地专用,尤指器具外部的保护接地,功能地不起到保护人身安全的目的,是不是II类器具跟这个没有关系。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-27 09:36 | 显示全部楼层
现在很多产品有EMC标准要求,一般会在Y电容的一脚接地,这个趋势会愈来愈多。/ k7 T6 A! Z( S

# R! q  I0 N, w7 M, g. \5 g3 o  [IEC里接受二类电器的功能接地# v6 a  L0 S6 L) m4 R$ a
; ~1 D" `' r  E
IEC 60335-1_A1 2013 家用和类似用途电器标准新要求
4 s* R. G$ A- C: M3 q9 H26 Cl.22.53 功能接地绝缘要求 II类和III类器具,如果含有功能接地部件,那么在危险带电体和功能接地部件之间,应该保 持最少双重绝缘或加强绝缘。0 ?2 u" H$ ?5 A6 s$ g- P1 D$ f
27 Cl.27.1 接地 II类和III类器具,可以含有功能接地部件,但不应该有保护性接地。
, r0 M- N4 A* n- o9 W& ~28 Cl. 27.2 接地防松 II类和III类器具,含有的功能接地连接,不强制满足27.2防松要求。$ k. v0 U3 Z/ D2 `/ |6 f
27.3 接地连接顺序 II类和III类器具,含有的功能接地连接,不强制满足27.3的连接先后顺序要求。( H8 g3 {# ?7 j! E3 N+ R  @+ ?" d0 H+ Z
27.5 接地连续性和接地电阻 II类和III类器具,含有的功能接地连接,不要求满足27.5 的0.1欧姆接地电阻要求。
* D/ y3 G+ B+ B3 D3 I& w: Y8 [
8 x& R! R5 I! N% n: p! ^
$ c; i. j# U( |, }" Q( z- s里面没有提到是否可以用黄绿线,那就是可以咯。9 l$ k  o, `0 ~# J5 H4 q
另说,一般会要求生产商在功能接地这里标注一下“FG”,function ground,起说明性作用。

点评

有的机构会判定功能地和保护地,都作为I类器具考量!  详情 回复 发表于 2016-4-29 08:20
没有禁止就是允许~  发表于 2016-4-27 11:54

评分

参与人数 1安规金币 +10 收起 理由
热爱学习 + 10 赞就一个字!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-29 08:10 | 显示全部楼层
I类器具、II类结构,标识II类符号,这种器具是接受的。按IEC最新标准,保护接地符号为以下:
0 U1 p4 u/ q% D7 LClass II appliances and class III appliances incorporating a functional earth shall be marked2 E5 n  O* A" O% o6 O( x
with the symbol IEC 60417-5018 (2011-07).- C8 G+ V9 l/ y* ?# M( i& r
. l& b. f- H7 I  B& E
注:同时考虑22.53条款的要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-29 08:20 | 显示全部楼层
yuzhiqiang 发表于 2016-4-27 09:36 + |5 u2 O7 o: G
现在很多产品有EMC标准要求,一般会在Y电容的一脚接地,这个趋势会愈来愈多。  K* z7 N: j( @
$ _) i: w  {# O  R
IEC里接受二类电器的功能接 ...

  g' J; G4 U4 M6 u$ `) Y有的机构会判定功能地和保护地,都作为I类器具考量!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-29 09:41 | 显示全部楼层
jsq123 发表于 2016-4-29 08:20
4 [# H1 E- S) m. F; L1 R) Z3 F有的机构会判定功能地和保护地,都作为I类器具考量!

+ f) m' n6 ]7 G. ]1 h. B这倒是的,尤其是国内销售的产品是参考国标的,毕竟按照4706.1里面的描述二类电器是不允许有接地现象的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-8-28 17:07 | 显示全部楼层
c00110758 发表于 2016-4-26 09:21# l) o0 G9 r# O# S3 t* o9 t
意思是,在家电里,电源线里地线用于功能接地,产品是可以打II类回形标识的吗?

- x( y; g2 H  q; C* `, O7 z3pin,不能打回字符号吧
回复 支持 反对