[综合话题] 黄/绿线可否用于功能接地及II类设备?

[复制链接]
发表于 2016-4-26 09:21 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
安工 发表于 2016-4-25 18:43 1 B" @: x: J- U+ Q
功能地不一定要接到二次侧的负极的,有的产品为过EMC, 在Y电容的一脚接地,接地线直接连接到了插头的接地 ...

8 e1 t# Z& b# v+ y) N' _意思是,在家电里,电源线里地线用于功能接地,产品是可以打II类回形标识的吗?

点评

3pin,不能打回字符号吧  详情 回复 发表于 2024-8-28 17:07
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-26 11:56 | 显示全部楼层
dabayinzhi168 发表于 2016-4-26 08:50 " L. n+ D- q) i. G4 V  p& ?
2类器具的功能接地可以用黄绿线,但是1类器具如果有功能接地就不能用,因为会和接地线搞混,个人理解
$ Y( }# }9 h" H$ y& ~
I类器具里面,有功能地,也有安全接地,那么假如搞混有说明关系?反正都是通到地线上的~
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-4-26 16:56 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2016-4-25 22:03 5 j7 }) ~2 n" r' e
恩,是的,负极接地的应该算是参考地,这个地线接Y电容感觉纯粹就是为了过EMC啊,应该是实在没招了才走这 ...
5 D; L4 ]# v% v. t( M8 k# w* M
应该是为过EMC才这样搞的,因为接地根本就没有起到保护的作用,产品本身也不再需要保护地。如果把地线去掉,还容易过一些,功能地与危险带电部件之间还得满足加强绝缘要求的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-4-26 17:01 | 显示全部楼层
dabayinzhi168 发表于 2016-4-26 08:50 * c- |' q+ {+ `6 }, g+ A8 t9 H
2类器具的功能接地可以用黄绿线,但是1类器具如果有功能接地就不能用,因为会和接地线搞混,个人理解
+ l7 f$ U4 k$ R
你的顾虑固然有理,但不太可能实现。如果是I类器具保护地和功能地都存在,那么产品电源线只有一根,不可能还装两根接地线上去吧?没见过有两根接地线的电源线。要说器具内部的接地连接线要有区别,倒是有可能,但未看到标准有这方面的要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-26 19:13 | 显示全部楼层
黄绿线是保护接地专用,尤指器具外部的保护接地,功能地不起到保护人身安全的目的,是不是II类器具跟这个没有关系。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-27 09:36 | 显示全部楼层
现在很多产品有EMC标准要求,一般会在Y电容的一脚接地,这个趋势会愈来愈多。# z- V* T4 F3 P0 x
$ [' c- ^$ S; r
IEC里接受二类电器的功能接地
* |5 b* N6 E, [2 c
1 X- [7 v' t7 V: w. TIEC 60335-1_A1 2013 家用和类似用途电器标准新要求2 s+ r" X( \' P8 U/ _" f- R
26 Cl.22.53 功能接地绝缘要求 II类和III类器具,如果含有功能接地部件,那么在危险带电体和功能接地部件之间,应该保 持最少双重绝缘或加强绝缘。7 }- g$ F. N( t& z( {" I7 h
27 Cl.27.1 接地 II类和III类器具,可以含有功能接地部件,但不应该有保护性接地。3 S3 d" g3 s6 f& s9 ~# I
28 Cl. 27.2 接地防松 II类和III类器具,含有的功能接地连接,不强制满足27.2防松要求。1 E0 e* q6 V: ]
27.3 接地连接顺序 II类和III类器具,含有的功能接地连接,不强制满足27.3的连接先后顺序要求。' ~+ u' \2 P$ k  n
27.5 接地连续性和接地电阻 II类和III类器具,含有的功能接地连接,不要求满足27.5 的0.1欧姆接地电阻要求。% X+ u. k% ^/ \" f  N  p

5 v1 ]0 ~4 I; H, E( h- d) Q" g' L7 C2 y5 f! f* V% |5 R# e$ Y
里面没有提到是否可以用黄绿线,那就是可以咯。
+ r3 `( F0 Y, p! m5 h& A5 O0 K另说,一般会要求生产商在功能接地这里标注一下“FG”,function ground,起说明性作用。

点评

有的机构会判定功能地和保护地,都作为I类器具考量!  详情 回复 发表于 2016-4-29 08:20
没有禁止就是允许~  发表于 2016-4-27 11:54

评分

参与人数 1安规金币 +10 收起 理由
热爱学习 + 10 赞就一个字!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-29 08:10 | 显示全部楼层
I类器具、II类结构,标识II类符号,这种器具是接受的。按IEC最新标准,保护接地符号为以下:4 R: ]3 U2 x2 F4 z+ g* x5 A& w$ S
Class II appliances and class III appliances incorporating a functional earth shall be marked6 p7 h9 F7 ]2 e' {/ f5 H# U, }4 I
with the symbol IEC 60417-5018 (2011-07).
; F0 Y4 R7 _+ ^- S! \- E+ S& L7 Q2 P% g) z9 J5 t2 H, g
注:同时考虑22.53条款的要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-29 08:20 | 显示全部楼层
yuzhiqiang 发表于 2016-4-27 09:36
+ H- l; `; }, L* H& J现在很多产品有EMC标准要求,一般会在Y电容的一脚接地,这个趋势会愈来愈多。& A: d) O+ n  `. R* Q( l
+ o9 i! h, \, _; z8 n
IEC里接受二类电器的功能接 ...
5 w2 w2 |+ F# ^+ d3 r2 F! j
有的机构会判定功能地和保护地,都作为I类器具考量!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-29 09:41 | 显示全部楼层
jsq123 发表于 2016-4-29 08:20 3 R" }6 a3 v1 h% e4 [1 f" r7 d
有的机构会判定功能地和保护地,都作为I类器具考量!

# [, W/ \' E$ G+ ]这倒是的,尤其是国内销售的产品是参考国标的,毕竟按照4706.1里面的描述二类电器是不允许有接地现象的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-8-28 17:07 | 显示全部楼层
c00110758 发表于 2016-4-26 09:21) D% k5 q" {& M2 b$ G/ U/ B+ n7 u
意思是,在家电里,电源线里地线用于功能接地,产品是可以打II类回形标识的吗?

/ o6 b/ N: q  |8 ?) O3pin,不能打回字符号吧