[综合话题] 黄/绿线可否用于功能接地及II类设备?

[复制链接]
发表于 2024-8-30 17:22 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
黄绿线只能用作接地
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-8-31 10:01 | 显示全部楼层
个人理解,标准说黄绿双色组合的导线,只能用作接地导线,并没有说其它线不能用作地线,反过来说则是所有颜色线都可以作地线,只是黄绿双色仅作地线而已。
* `6 ]7 j  w" v6 U4 s! F$ k; z; q- A; o
功能 接地和保护接地标准没有写用颜色区分,可以看标识符号来区分。! ]7 X+ X1 v' x) j% j
- V% w( K0 N6 g$ J" u! e
只是常识一般都是用黄绿双色或绿色为接地为主。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-10-9 08:35 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2016-4-23 15:30$ W$ O2 E4 g3 ^- R6 E3 [9 L
不好意思,没说清楚,放2.6.2是为了多一个横向比较,不是说每一部标准都是完美的,而且我个人认为IT的标 ...

4 j9 Z$ C$ X$ q$ y8 f$ zIT严谨也谈不上吧,哈哈哈哈哈