做安规,第一你要考虑标准条款的定义和描述啊,第二你要结合实际考虑你所做的逆推是否“根本不存在”或行不通的啊。
5 B( u% L) Z# T6 N. s& W8 Q
$ K7 w/ T1 t- |4 z# T* `& h7 a1 L$ f为什么你要说你的产品是II类灯具、I类灯具;你得看你最基本的标准定义:6 T$ r [* j+ f/ w# Z+ {2 N8 U6 r8 ]2 E
例如IEC 60598-1 Clause 1.2.22 和 Clause 1.2.23对这两者的定义,, a3 P2 h+ l- N) r/ |" Z
定义1). I类灯具 class I luminaire:
$ h, |+ B. X% C2 k5 K/ I& U, l灯具的防触电保护不仅依靠基本绝缘,而且还包括附加的安全措施,即...保护(接地)导体,后面还和你解释了原因...;
/ U- `1 ~) t- a! |* a并且还为了怕你混淆引起歧义,特别增添了一个细字文件写的备注Note 2:6 k; n J$ p% m
注2:Ⅰ类灯具可以有双重绝缘或加强绝缘的部件。
5 I& X3 j) ~7 m2 S3 s1 Y# d& g) J3 R* {& {
定义2). II类灯具 class II luminaire:+ F$ w5 a* y& L; c1 J1 O
灯具的防触电保护不仅依靠基本绝缘,而且具有附加安全措施,例如双重绝缘或加强绝缘,没有保护
9 e* F) B4 ^( C0 r接地或依赖安装条件的措施。 |
|