安规网

用户名  找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 万年历 | 距春节还有-70天1小时8分5秒
签到 充值 在线 打卡 自2007年5月10日,安规网已运行 6542天
证书查询 | 规范下载 | 资质查询 2025年4月7日 星期一 下午 10 点 51 分 55 秒 红包 邮箱 打卡 工资 证书查询 | 规范下载 | 资质查询
广东安规检测有限公司
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 18014|回复: 64

[IEC标准产品] SELV不能接地的原因

  [复制链接]
发表于 2015-3-2 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
IEC 60335中clause 27.1,SELV电路为什么不能接地?接地后会有什么问题?比如我一个电源,初次级间变压器单体为安全隔离变压器,次级负直接接地是否有问题?! `. C: _4 F' V/ O& F1 l
发表于 2015-3-2 11:05 | 显示全部楼层
SELV 电路不能接地,接地了就成PSELV了。接地主要是一次电路漏电后通过地线导入大地。如果你把SELV二次电路也和保护地连接起来的话,漏电后SELV部就再也不是SELV部了

点评

這樣隔離變壓器或光耦合隔離接地似乎也沒意義...  发表于 2015-7-7 16:25

评分

参与人数 2安规金币 +32 收起 理由
shouma25 + 2
嘻嘻 + 30 赞就一个字!

查看全部评分

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-3-2 11:38 | 显示全部楼层
楚人美 发表于 2015-3-2 11:05
$ R7 P: b9 ^# v" M; q6 \1 d. JSELV 电路不能接地,接地了就成PSELV了。接地主要是一次电路漏电后通过地线导入大地。如果你把SELV二次电路 ...

, h# D; r/ s8 @6 s; [: Q; v一次电路和地之间满足基本绝缘,你的意思是否考虑此处基本绝缘失效,导致危险电压传到SELV?如果是这样,那么漏电后大地我们也不能踩了?

点评

你一手摸电,赤脚站地上试试看?漏电后先导入地,用手摸电流不经过人。应该是这样的,具体啥原因我也不知  详情 回复 发表于 2015-3-2 13:39
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-3-2 12:26 | 显示全部楼层
SELV电路通过基本绝缘和外界隔离的是可以接地的啊

点评

primary是OK的呀~...  发表于 2015-7-14 10:57
你说的是一次侧吧?  详情 回复 发表于 2015-3-2 13:33
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-3-2 13:01 | 显示全部楼层
供电系统远端地线和N线就是连在一起的,你要连上就不能selv了。

点评

这个应该是不同的配电系统有不同吧?连接也是通过阻抗连接,并非直接连接上的。其实我也奇怪,为什么IEC 60950标准是允许SELV接地,IEC 60335就不可以了,它考虑的到底是什么危害?  详情 回复 发表于 2015-3-2 13:36
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-3-2 13:33 | 显示全部楼层
peter1715 发表于 2015-3-2 12:26 7 k; V" A+ D* }  \: R; t' T1 s
SELV电路通过基本绝缘和外界隔离的是可以接地的啊

2 U% Y! y' i: Y9 z. D& w" B0 S你说的是一次侧吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-3-2 13:36 | 显示全部楼层
tiny 发表于 2015-3-2 13:01
: V  k; r' y6 q( e供电系统远端地线和N线就是连在一起的,你要连上就不能selv了。

) m1 @, z4 s( C( \这个应该是不同的配电系统有不同吧?N接地连接也是通过阻抗连接到地的,并非直接连接上的。其实我也奇怪,为什么IEC 60950标准是允许SELV接地,IEC 60335就不可以了,它考虑的到底是什么危害?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-3-2 13:39 | 显示全部楼层
湖北人 发表于 2015-3-2 11:38
; k* \8 d2 c- Z' s一次电路和地之间满足基本绝缘,你的意思是否考虑此处基本绝缘失效,导致危险电压传到SELV?如果是这样, ...
6 x; U6 z) O6 x, m" P  q
你一手摸电,赤脚站地上试试看?漏电后先导入地,用手摸电流不经过人。应该是这样的,具体啥原因我也不知

点评

一手摸电是什么意思?你手摸火线赤脚站地上不电死才怪  详情 回复 发表于 2015-3-3 12:10
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-3-3 12:10 | 显示全部楼层
楚人美 发表于 2015-3-2 13:39
/ D4 j7 Q3 C5 z4 E, \! I你一手摸电,赤脚站地上试试看?漏电后先导入地,用手摸电流不经过人。应该是这样的,具体啥原因我也不知

- B# _  o) o; O! B9 b2 y一手摸电是什么意思?你手摸火线赤脚站地上不电死才怪
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-3-4 17:29 | 显示全部楼层
canghai 发表于 2015-3-2 13:36 & F$ C0 C* O* A. C' O
这个应该是不同的配电系统有不同吧?N接地连接也是通过阻抗连接到地的,并非直接连接上的。其实我也奇怪, ...

, H( u" F- ]5 J' Q# @# H有其它解释吗?高人在哪里?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 1/2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2025-4-8 06:51 , Processed in 0.189900 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表