shouma25 发表于 2015-7-8 22:22 j0 o! i/ T4 k, v$ a+ p9 t6 Z
本丝给出负分的理由:# \0 c# j3 c$ T. ]* x. q( H' Q
评分那里字数不够,没有写全:本丝可以容忍错误的理解(谁能保证对错呢?)
* J2 p: L5 R' k2 S4 Z# x但是错 ... 2 [* {6 E, H/ L+ O& c
你把Class I的保護機制套用到SELV上頭了; Class I的金屬外殼等因為有接地, 所以當真的漏電時, 電流主要是流經接地迴路. 大多安規標準要求該接地迴路的阻值必須低於0.1歐姆, 靠的是人體與這麼低的阻值並聯後, 分流到人體的電流量還在接受範圍內. 可是, 這項安全機制僅作用在當人員碰觸到"有接地"的部位, 如果人員真的碰觸到Class I內部未接地的帶電體, 依然會受承受電擊的危險. 6 ^# d; J! }( c) \: f% t
* |6 m1 ?/ M4 x. ~同理, SELV二次迴路中某一點接地後, 僅能確保該點是0電位, 迴路中其他地方依然會有電壓, 這電壓可是扎扎實實打在人體上, 產生的電流完全沒有接地迴路可以分流.
/ u! b* k% p8 H' g - S# O0 h; o1 C/ `6 g7 b$ X7 I
別說沒有數據, IEC 60479-1裡有一大堆人體電阻數據讓你參考, 拿Table 1來看, 通25 V ac時, 有50%的人在皮膚是乾燥狀態下, 其人體電阻量測值小於3250歐姆; table 2 在潮濕狀態下, 50%的人其人體電阻量測值小於2175歐姆; 來到table 3, 在碰觸到鹽水的情況下, 50%的人其人體電阻量測值小於1300歐姆.! M) ~, O( w/ D- e2 ^+ G6 y
簡單用歐姆定律計算, 光是在乾燥狀態下, 對3250歐姆的電阻通以25 V ac, 就會產生7.7 mA的電流, 這樣的電流一開始會讓肌肉收縮, 如果時間長一些, 則會讓人體產生強烈的肌肉收縮, 呼吸困難.4 ]. O: ?! H' d+ |1 @8 S# I
& L" U y# t4 v
此本安規標準明明白白地要求SELV二次側不能接地, 如果沒有辦法做到這點, 那就真的是靠幻想來認為自己的產品符合安規了.
5 h' e5 b) A; ?0 n! R; j" g) u7 ^8 j' Q
! e) a5 A9 r. h# }3 L0 i4 r Q3 @我同意你說的: 错误的幻想或者思考。不能容忍。 |
评分
-