发表于 2015-7-9 15:59 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
zihwoei 发表于 2015-7-9 15:48
( v, P. k1 S) T/ Z你把Class I的保護機制套用到SELV上頭了; Class I的金屬外殼等因為有接地, 所以當真的漏電時, 電流主要是 ...
# z5 K7 J" G1 ]  n1 i
产品类别不同标准有不同的考量,你把电动工具的拉来就已经错了,后面都错了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-9 16:10 | 显示全部楼层
zihwoei 发表于 2015-7-9 14:35 $ A8 X6 S, v0 E1 |, x0 U' A
其實樓主看了這串討論之後, 去了解一下(電工學裡)隔離變壓器的安全機制說明, 就能夠了解IEC 60335這本安規標 ...

& b1 y8 u9 t4 Q1 y; \楼主所说的是SELV不能接地,而你说的是二次侧不能接地...* J; g* I& u7 v) h! Y" U, x
SELV可不等于二次侧哦,一类设备的二次侧就是接地的..

点评

SELV一定是二次侧。。。 一类设备的二次侧不一定接地。。。 注意950的定义啊,335没定义就不提了  发表于 2015-7-9 16:18
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-9 16:15 | 显示全部楼层
谁还记得27.1后面有一个unless?所以SELV当然可以接地了。4 Z# {" M! ?  }6 H  X
所以讨论电动工具的那位可以休息了。

点评

SELV一定是二次侧没错,我的意思是SELV不等于二次侧,并不是所有的二次侧都是SELV... 一类设备二次侧不一定接地是指只有一次侧跟外壳接地么?然后二次侧相当于I类设备中的II类结构?没怎么接触过I类设备呃 另外2.7.  详情 回复 发表于 2015-7-9 16:33
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-9 16:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 zihwoei 于 2015-7-9 16:17 编辑
( s9 }4 @6 u' _! T$ i
craigyu 发表于 2015-7-9 15:59
. U. [' F2 P3 ?) p, v产品类别不同标准有不同的考量,你把电动工具的拉来就已经错了,后面都错了

6 Z# M- @$ K5 n( x8 @" l其實不太懂你說的電動工具是哪邊來的, 你是說60745?  60749? 60479?

点评

OK,我没看清标准号不是电动工具,不过335允许次级接地,你可以先看清楚标准再来  详情 回复 发表于 2015-7-9 16:22
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-9 16:22 | 显示全部楼层
zihwoei 发表于 2015-7-9 16:16
; ^/ c6 M4 n' K2 z其實不太懂你說的電動工具是哪邊來的, 你是說60745?  60749? 60479?
5 I( \  j4 z9 W: s2 O! s0 A8 K6 t
OK,我没看清标准号不是电动工具,不过335允许次级接地,你可以先看清楚标准再来
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-9 16:33 | 显示全部楼层
craigyu 发表于 2015-7-9 16:15
/ g5 G5 L! ~$ Y0 W  _% j; w, Q1 C谁还记得27.1后面有一个unless?所以SELV当然可以接地了。2 F& R4 ~0 q. i3 D+ k
所以讨论电动工具的那位可以休息了。

/ m' D! P6 m1 k8 q4 s4 rSELV一定是二次侧没错,我的意思是SELV不等于二次侧,并不是所有的二次侧都是SELV...8 G9 f0 `7 r/ V. ?& ~! E" B0 b: O
一类设备二次侧不一定接地是指只有一次侧跟外壳接地么?然后二次侧相当于I类设备中的II类结构?没怎么接触过I类设备呃
6 ]( o4 i/ i+ P' K& j另外2.7.1 unless后面跟的是PELV啊,其实这个问题又回归到SELV接地后算不算PELV上来了

点评

SELV接地不一定是PELV,要满足DI/RI或者GND+B才是PELV 一类设备二次侧不一定接地,仅外壳接地就是  详情 回复 发表于 2015-7-9 16:36
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-9 16:36 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2015-7-9 16:33
+ L# q7 H* A) X% H2 X( h6 eSELV一定是二次侧没错,我的意思是SELV不等于二次侧,并不是所有的二次侧都是SELV...
! k# r. ]* S2 ~3 F% C% J, O一类设备二次侧不一 ...

9 @1 P% g$ w) T6 d1 h* j) lSELV接地不一定是PELV,要满足DI/RI或者GND+B才是PELV, p. ~' {$ J9 ?. F9 w
一类设备二次侧不一定接地,仅外壳接地就是

点评

不是GND+B哦,是screening+BI,GND跟screening还是有区别的  详情 回复 发表于 2015-7-9 16:40
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-9 16:40 | 显示全部楼层
craigyu 发表于 2015-7-9 16:36 + V- Z! D- y) _9 E' B
SELV接地不一定是PELV,要满足DI/RI或者GND+B才是PELV
! C6 L, V- ]2 I3 s. v+ ?一类设备二次侧不一定接地,仅外壳接地就是

$ N1 Q/ X1 y/ K" s1 {5 w不是GND+B哦,是screening+BI,GND跟screening还是有区别的

点评

靠,我果然还是晕了  发表于 2015-7-9 16:42
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-9 16:41 | 显示全部楼层
craigyu 发表于 2015-7-9 16:36
2 n: D; s. x! k! a; f# LSELV接地不一定是PELV,要满足DI/RI或者GND+B才是PELV: x1 s, s% z3 l* `$ [6 e
一类设备二次侧不一定接地,仅外壳接地就是

' B7 r7 i' c, \) b) H請教一下, 如果SELV接地後不滿足PELV的要求, 這時還能夠符合27.1章節的要求嗎?  

点评

不满足且输出可触及会产生危险的时候才不符合标准要求  详情 回复 发表于 2015-7-9 16:46
从标准字面理解,不符合  详情 回复 发表于 2015-7-9 16:43
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-9 16:43 | 显示全部楼层
zihwoei 发表于 2015-7-9 16:41
, U. L. U, \+ x* q9 H1 ]6 Z請教一下, 如果SELV接地後不滿足PELV的要求, 這時還能夠符合27.1章節的要求嗎?

! ?; j: a$ C, W- t% ?3 m9 b8 l从标准字面理解,不符合
回复 支持 反对

使用道具 举报