安规网

用户名  找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 万年历 | 距春节还有-73天1小时47分26秒
签到 充值 在线 打卡 自2007年5月10日,安规网已运行 6545天
证书查询 | 规范下载 | 资质查询 2025年4月10日 星期四 下午 10 点 12 分 33 秒 红包 邮箱 打卡 工资 证书查询 | 规范下载 | 资质查询
广东安规检测有限公司
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
楼主: 湖北人

[IEC标准产品] SELV不能接地的原因

  [复制链接]
发表于 2015-3-4 17:47 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 craigyu 于 2015-3-4 17:55 编辑
* {# Y7 \% W& z0 Q' }7 D
- O7 h) C( C4 r) `哪有说不能接地,SELV接地就成了PELV,要满足PELV的要求。4 A, O, n6 O8 B) l
3.4.4的定义说得清楚得很BI加screening* y5 H+ u& v3 [4 b
或者DI或RI7 W" c1 F. n8 s  r  J6 y- c; A5 }

点评

screening 和connect是有区别的吧,屏蔽和连接应该还是有差别的。  详情 回复 发表于 2015-3-4 18:45
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-3-4 18:45 | 显示全部楼层
craigyu 发表于 2015-3-4 17:47
+ R0 U- [: F; V) A8 z( f& N哪有说不能接地,SELV接地就成了PELV,要满足PELV的要求。" D  l' d& \( G( W
3.4.4的定义说得清楚得很BI加screening
; q6 x$ R1 `) m& d0 A0 X3 q9 y或者DI ...
* j  D% i9 O' N* ~/ n: p6 K& U# `4 o
screening 和connect是有区别的吧,屏蔽和连接应该还是有差别的。

点评

对的,需要screening  详情 回复 发表于 2015-3-5 09:56
3.4.4 protective extra-low voltage circuit earthed circuit operating at safety extra-low voltage which is separated from other circuits by - basic insulation and protective screening - double i  详情 回复 发表于 2015-3-4 23:05
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-3-4 23:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 leaphile 于 2015-3-4 23:13 编辑
& O4 O/ ]' c6 N5 h, X( N
canghai 发表于 2015-3-4 18:45 8 a9 C; U  B: L( v; V
screening 和connect是有区别的吧,屏蔽和连接应该还是有差别的。
/ G) L) }* f5 G& A
3.4.4
/ N/ p0 d$ s$ e- R8 ?6 O5 t" f9 @' ?( @
protective extra-low voltage circuit
8 ~6 n0 m; v: e' D. G* m$ w3 J  l; k6 f
earthed circuit operating at safety extra-low voltage which is separated from other circuits by   o! c! y. Z- N# k3 U# A
8 y' K5 w& [6 c0 h2 y6 H
- basic insulation and protective screening7 ^3 E* M8 |! Z7 I  ]0 I6 H
- double insulation or 4 U! u9 T0 J: a6 g! [# C9 }: }
- reinforced insulation8 m, `) e5 H: m7 f

% a$ u3 C- o: |9 i3 L( y7 d这好像是说PELV电路和其他电路之间的绝缘要求
% ~! j8 ~& q5 {- z# m5 e% d, S而不是说PELV 电路不能和earth 连接?
; u, g  @4 L& f! \) M& m8 i" J! P6 J$ [. e: ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-3-5 08:45 | 显示全部楼层
PELV和SELV应用的地方是不一样的,不能混用
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-3-5 09:56 | 显示全部楼层
canghai 发表于 2015-3-4 18:45
0 P7 t  p; u, F6 m0 ]! @screening 和connect是有区别的吧,屏蔽和连接应该还是有差别的。
7 J2 I. D4 {2 `. y+ x0 e0 D
对的,需要screening
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-3-5 10:22 | 显示全部楼层
學習啊啦~7 n' X. G$ m5 d$ G4 a& V

2 I3 ?( s* E$ K6 u  n9 n都是高人
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-3-5 16:12 | 显示全部楼层
那么SELV和PELV怎么区别?举例说明?

点评

接地的SELV就是PELV撒  详情 回复 发表于 2015-7-7 11:28
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-7 11:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 热爱学习 于 2015-7-7 15:49 编辑 : {9 A" T1 r6 c) q& x0 w, e9 X6 T* T
canghai 发表于 2015-3-5 16:12 6 Y. J& [5 S+ g9 B+ @
那么SELV和PELV怎么区别?举例说明?

: o! @% Z" P2 a$ B; L6 L! Z' U8 s/ ?! U9 t/ V! L; b
"接地的SELV就是PELV撒"
7 O+ M. @/ k! c( f0 T暂时收回这条回复,似乎这个回答不对

点评

我这么柑橘PELV的定义和27.1相互矛盾  详情 回复 发表于 2015-7-7 15:39
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-7 15:39 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2015-7-7 11:28
" Q) x0 O7 ~3 G7 v) Y7 U3 R接地的SELV就是PELV撒
, u% Q' t# x7 |6 a4 l
我这么柑橘PELV的定义和27.1相互矛盾

点评

不是你觉得矛盾,是我回答错了 我觉得SELV是SELV,PELV是PELV,不能仅仅按PELV的定义中含有SELV供电的前提就先入为主, 其实看后面的定义,PELV要与其他电路保持双重隔离,那么其他就包含了所有电路,包括SELV电  详情 回复 发表于 2015-7-7 15:54
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-7 15:54 | 显示全部楼层
ylgc123 发表于 2015-7-7 15:39 $ {) T7 ^0 C7 x; M$ s. N% Q7 S. ~
我这么柑橘PELV的定义和27.1相互矛盾
6 N# H* L  a" q  g8 i; Q9 `
不是你觉得矛盾,是我回答错了; @0 h2 z; c) I( ]; e: A9 n
- m# ?. M! ?; f6 }% q: G
我觉得SELV是SELV,PELV是PELV,不能仅仅按PELV的定义中含有SELV供电的前提就先入为主,4 {# c% a" `, I: S; t. i& K
其实看后面的定义,PELV要与其他电路保持双重隔离,那么其他就包含了所有电路,包括SELV电路+ W  T1 p/ i. M- q( _
如果说SELV接地之后就变成PELV,那么之前SELV之间的功能绝缘也要同时变成D or R or B+G,  j* c/ A1 q/ [0 w/ U! I2 O
显然SELV+G并不等于PELV
回复 支持 反对

使用道具 举报