[IEC标准产品] SELV不能接地的原因

  [复制链接]
发表于 2015-3-4 17:47 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 craigyu 于 2015-3-4 17:55 编辑 ) r1 b' T% i6 e$ U! @8 l
3 R# U, [$ a% P  i5 n4 ^" ^
哪有说不能接地,SELV接地就成了PELV,要满足PELV的要求。; F3 i, j1 B' i7 _  m4 L& p# T
3.4.4的定义说得清楚得很BI加screening
2 L; Z& r  [: ~6 D或者DI或RI
% Z4 ?- G+ B8 h9 F5 a+ C+ Z

点评

screening 和connect是有区别的吧,屏蔽和连接应该还是有差别的。  详情 回复 发表于 2015-3-4 18:45
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-3-4 18:45 | 显示全部楼层
craigyu 发表于 2015-3-4 17:47
9 t3 p3 `" B! l- b7 l$ c哪有说不能接地,SELV接地就成了PELV,要满足PELV的要求。
7 A- z+ g* W: a  _7 O/ A: h3.4.4的定义说得清楚得很BI加screening! V5 D8 z3 C. \. b0 ^  x
或者DI ...
6 A2 M7 [( L) k5 u
screening 和connect是有区别的吧,屏蔽和连接应该还是有差别的。

点评

对的,需要screening  详情 回复 发表于 2015-3-5 09:56
3.4.4 protective extra-low voltage circuit earthed circuit operating at safety extra-low voltage which is separated from other circuits by - basic insulation and protective screening - double i  详情 回复 发表于 2015-3-4 23:05
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-3-4 23:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 leaphile 于 2015-3-4 23:13 编辑 # J( t+ B: f. u/ {! K3 s# Q
canghai 发表于 2015-3-4 18:45 2 @( w  P3 Y' L0 z) o& R
screening 和connect是有区别的吧,屏蔽和连接应该还是有差别的。
. m" t: a( c# m8 O. x$ M
3.4.4
+ u5 M" |& _* Q$ B( |5 I# v& I9 V1 a8 X8 x8 B' ~) O6 ~$ r( h
protective extra-low voltage circuit$ w+ [  ~! V' j' {
8 f1 l# }- ~: b6 b- X! k; u7 I
earthed circuit operating at safety extra-low voltage which is separated from other circuits by ( E; K- C$ M$ R& T

5 E$ d/ t/ r2 _8 @  }1 I- basic insulation and protective screening5 {1 [/ e2 q. V" G
- double insulation or 1 j: v& P* s3 t: X7 ^
- reinforced insulation3 d$ J8 d8 X3 Q6 [

; ], Z9 |+ {# P: y这好像是说PELV电路和其他电路之间的绝缘要求7 S% |# w/ D& g% X
而不是说PELV 电路不能和earth 连接?# j4 C& J6 U9 w' o
5 J) Q- L2 w1 T: @
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-3-5 08:45 | 显示全部楼层
PELV和SELV应用的地方是不一样的,不能混用
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-3-5 09:56 | 显示全部楼层
canghai 发表于 2015-3-4 18:45
  I( K. L+ q9 a% ~$ B7 k2 P- Hscreening 和connect是有区别的吧,屏蔽和连接应该还是有差别的。

8 L0 \9 D6 L0 ~  K" t3 H对的,需要screening
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-3-5 10:22 | 显示全部楼层
學習啊啦~9 Z  B. K3 ?/ W% g/ B2 A

; V; l; ~+ m! b; ?6 m+ X都是高人
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-3-5 16:12 | 显示全部楼层
那么SELV和PELV怎么区别?举例说明?

点评

接地的SELV就是PELV撒  详情 回复 发表于 2015-7-7 11:28
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-7 11:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 热爱学习 于 2015-7-7 15:49 编辑 ( ~1 ?. r9 k5 Y9 c
canghai 发表于 2015-3-5 16:12
6 u& V, \9 a+ K! ?, S; t7 Q那么SELV和PELV怎么区别?举例说明?
) `& D2 \- u8 Q, @3 C# p) L8 E3 B
* v! ?0 {8 ]  Q- ?7 W+ f/ |' O$ K
"接地的SELV就是PELV撒"% z, D( A: X; m+ n7 k( M8 d6 k: a
暂时收回这条回复,似乎这个回答不对

点评

我这么柑橘PELV的定义和27.1相互矛盾  详情 回复 发表于 2015-7-7 15:39
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-7 15:39 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2015-7-7 11:28
: w. X, @( }# V5 a接地的SELV就是PELV撒

" B* O$ O4 o% b. v* F8 N6 n, S我这么柑橘PELV的定义和27.1相互矛盾

点评

不是你觉得矛盾,是我回答错了 我觉得SELV是SELV,PELV是PELV,不能仅仅按PELV的定义中含有SELV供电的前提就先入为主, 其实看后面的定义,PELV要与其他电路保持双重隔离,那么其他就包含了所有电路,包括SELV电  详情 回复 发表于 2015-7-7 15:54
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-7 15:54 | 显示全部楼层
ylgc123 发表于 2015-7-7 15:39
  d* E3 G8 N: J我这么柑橘PELV的定义和27.1相互矛盾

0 g, c  M# k% ~. m0 H( [不是你觉得矛盾,是我回答错了
7 Y7 C8 S, ^; I) C( ^# `2 U5 \, M
我觉得SELV是SELV,PELV是PELV,不能仅仅按PELV的定义中含有SELV供电的前提就先入为主,! l0 _7 g, O+ s' b1 q/ D( X: o
其实看后面的定义,PELV要与其他电路保持双重隔离,那么其他就包含了所有电路,包括SELV电路
: B$ W# s3 ?% n2 W  k如果说SELV接地之后就变成PELV,那么之前SELV之间的功能绝缘也要同时变成D or R or B+G,' u. n- p: E" Q4 H# s" a5 A" M
显然SELV+G并不等于PELV